Как правильно вывести воздуховод от вытяжки в вентиляционный канал?

Хотим вывести воздуховод от вытяжки в вентиляционный канал, т.к. живем на последнем 9 этаже. В вентиляционном канале уже установлен вентилятор. Будет ли мешать этот встроенный вентилятор? Надо его демонтировать или нет?
  • Андрей
    Надо демнотировать. Вентиляторв в вашей вытяжке его вряд ли продует, особенно со временем, когда загрязнится. В противном случае, при хорошей (мощной) вытяжке со временем может пойти переток по пути наименьшего сопротивления на нижний этаж.

  • Евгений
    Демонтировать однозначно..

  • ильдус
    Так понимаю, речь идет о кухонной вытяжке. Тогда вентилятор необходимо демонтировать.

  • Карпов  Яков
    Нужно демонтировать. Он только сужает сечение вентканала и вытяжка будет работать менее эффективно. Это как две хозяйки на кухне, всегда мешают друг дружке

  • Фамилия  Имя
    Необходимо демонтировать. А лучше подробнее получить консультацию нашего технолога по телефону 8-918-147-74-39

  • Иван
    Ну если их два, одновременно включать....

  • Клинкова  Оксана
    Зачем Вам старый вентилятор, конечно демонтируйте его.

  • Вячеслав
    Да, нужно демонтировать, вопрос в другом, откуда вы возьмёте приток?

  • Ну а если есть встроенный вентилятор, зачем устанавливать второй?) А если поставить второй, то думаю, первый мешать не будет.

  • Предлагаем еще вариант, сделать аккуратное отверстие около оконного проема на улицу при помощи алмазного сверления д.122-152 мм без вибрации, без пыли с пылесосом для вашего нового воздуховода, а старый вентилятор пусть остается, точно не помешает для дополнительной вентиляции.

  • Савельев  Сергей
    Можно не демонтировать. Но, скорее всего придется расширять вентиляционный канал. Тогда вентилятор у Вас будет работать, как и прежде (предполагаем, что у Вас он работает от выключателя), а вытяжка будет работать по мере надобности (когда будете включать).

  • Александр
    Конечно нужно демонтировать, в данном случае вентилятор может оказаться препятствием току воздуха.

  • Victor
    Демонтировать

  • sasha
    Ни в коем случае не демонтировать вентилятор! Необходимо просверлить отверстие диаметром вытяжной трубы в стене выходящей на улицу! При установке в вентиляционный канал имеете шанс получить штраф от газовой компании! А при выводе в стену вам ничего не скажут да и вентиляция будет отличной!

  • Байгазина  Иля
    Нужно демонтировать, это точно.

  • Сергей
    В вашем случае одной вытяжки будет достаточно.

  • Шакиров  Тахир
    В шахтах естественной вентиляцией вентиляторы правильно устанавливать перед шахтой, а не до шахты. Если пытаться совмещать 2 помещении в одну шахту, тогда необходимо организовать выброс только через воздуховоды или без них. В варианте с воздуховодами дальний участок заложить большое сечение для минимизации потерь на трение, соответственно короткий участок меньшее сечение. Вентилятор устанавливать после объединения воздуховодов, если заложить до объединения каналов, то с одного на другое помещение

  • Демонтировать. Иначе будет только мешать и уменьшит сечение прохода воздуха
Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы ответить на этот вопрос