Могут ли вздуться теплые полы при включении обогрева?

Здравствуйте.
В частном доме была залита стяжка ручного приготовления в соотношении 3 к 1. Применялся новороссийский цемент м500. Стяжка заливалась при температуре от +10 до 0, ну может -2,-3 градуса было пару-тройку дней, и то ночью.
При морозе добавлялась антизамерзайка. Стяжка делалась под теплый пол. На бетонное основание ложился пенолистирол 3см, потом фольгированный утеплитель.
Трубы полипропиленовые крепились на клипсы с засверливанием в бетонное основание. Толщина стяжки от трубы от 4 см.и до 8. Сделали в одну плоскость по всем этажам ровно, везде, трещин нет, но без всяких компенсационных и деформационных швов.
Стены из газосиликата, проштукатуренные. Стяжка засыхала долго. Через 3-4 дня можно только было по ней ходить.
И вот у меня к Вам вопрос: при подаче температуры (40 градусов) на теплый пол, которое планируется через зиму (мес.3), не "вздыбятся" ли полы? И что посоветуете в этом случае? Буду очень благодарен за ответ!
  • Канат
    Не должно быть ничего. Все по описанию стабильно. Почему вы переживаете?

    Олег
    Здравствуйте. Спасибо за ответ ! Я ошибся. Использовали металлопласт APE 16. И некоторые места, где стяжка была наименьшей, было армирование. Не надо беспокоиться?
  • александр
    Посоветуют не нагревать полы больше 30гр.

  • Теплоимпэкс
    Без компенсационных швов и без пластификатора? Вспучит!

  • Валерий
    Можно было армировать мелкой сеткой

  • Владимир
    Добрый вечер! В Вашем случае нужно для себя уточнить один важный момент. На трубу, которая будет нагреваться, обязательно должна устанавливаться гофротрубка. Гофротруба, в числе прочих свойств, при укладке в слой бетона выполняет функцию обсадной. Если очень упрощенно: после отверждения бетона вокруг трубы образуется особая область, которая кроме механической защиты прекрасно справляется с тепловым расширением, не допуская растрескивания бетона.

  • ильдус
    А что, реально полипропиленовые трубы заложены? Ну. Привет тогда монтажникам.

    Олег
    Здравствуйте. Спасибо за ответ ! Я ошибся. Использовали металлопласт APE 16
  • Николай
    При первом запуске теплого пола температура подачи воды на коллектор не должна превышать 20 градусов и через каждые 7-10 дней надо повышать температуру на 5 градусов. Проделывать эти действия нужно до тех пор, пока не достигнете максимальной температуры на термоголовке. После этого процесса уже выходить на рабочую температуру теплого пола (около 25 градусов), в противном случае вся стяжка "поднимется".

  • ЭкоТерм
    По тем данным, которые Вы дали, нельзя полностью определить, какие последствия возможны после запуска полов в эксплуатацию. Большую роль играет в вспучивании или порыве труб их качество, какая была выбрана система регулирования, способ укладки и длинна участка одного контура как по трубе, так и в плоскости. При большой длине в плоскости, если нет деформационных швов, особенно есть опасность порыва. Также, если стяжка заливалась на трубы без заполнения их водой под давлением, тоже возможны проблемы.

  • Алексей
    Здравствуйте, ничего не случится, ибо уже случилось бы (трещины пошли). Если трещин нет, все будет хорошо, причем за 3 месяца возрастет и прочность стяжки.

  • Евгений
    Если при полном высыхании не будет шелушиться хлопьями поверхность стяжки, значит все нормально, можно пользоваться без опасений. И еще, не экономьте на клее для плитки, особенно на выходе магистралей из гребенки, в этих местах чаще всего отскакивает плитка.

  • Кузнецов  Пётр
    Должны были сетку арматурную в стяжку заложить, если она есть, то всё в порядке, незачем переживать. Если её нет, то может трещать.

  • Дак Экспресс  DUCKEX
    Только дать время высохнуть стяжке. Появятся трещины и это хорошо.

  • Alexey
    А зачем полипропилен использовали? А пайку проверяли перед заливкой? Водой под давлением заполняли? Полипропилен очень хорошо расширяется от тепла. Стяжку надо заливать при заполненой и нагретой трубе, чтобы компенсировать расширение

    Олег
    Здравствуйте. Спасибо за ответ ! Я ошибся, использовали металлопласт APE 16
  • Алексей
    Трубы полипропиленовые крепились на клипсы с засверливанием в бетонное основание. Это ЖОПА, выдалбливайте, пока совсем не отвердело, из опыта .......потечёт однозначно.

  • Смирнов  Владимир
    ППР трубы обычно не используют для теплых полов, швы должны присутствовать, но не обязательно, при небольших площадях можно просто армо-сетку хорошо уложить и про все забыть, если сверху будет плитка, то еще не поздно.

  • Андрей
    Стяжка лопнет. Полипропилен? Только у нас могли такую трубу положить.

  • Алексей
    Нагрев не больше 20 градусов до полной просушки, а после добавить, но не 40 градусов.

  • Альтернативное отопление
    Сделать электрический теплый пол и не заморачиваться 89132472442

  • Альтернативное отопление
    Просушка как правило требуется две недели

  • veerfan
    Новороссийский цемент имеет ну очень плохую теплопроводность. Попал ты, парень. С наступающим Новым годом! :-))))))

  • Лопаткин  Павел
    Произойдет, если вы не дадите стяжке высохнуть полностью и включите теплый пол. Но я бы посоветовал вам настоятельно сделать демпферные швы.

  • Валерий
    Она только потрескается в непредсказуемых местах, и это не отразится ни на чем... На жизни точно не отразится, если только человек не задумает весь пол в плитку закатать... Можно в дверях прорезать швы глубиной два см. В этих местах она потом треснет и все потом по этим местам после чистовой отделки делать швы

  • юрий
    Полное высыхание стяжки 28 дней. После этого можно включать пол. Ничего не порвет, а с таким пирогом, как у вас, греть будет плохо.

  • Ковалев  Андрей
    все должно быть хорошо, но возможно не долго, т.к. для теплых полов применяется другой тип труб(полиэтилен многослойный)

    Олег
    Спасибо за ответ. Я ошибся трубы применялись металлопласт APE 16
  • Ковалев  Андрей
    Все должно быть хорошо, но возможно не долго, т.к. для теплых полов применяется другой тип труб (полиэтилен многослойный)

  • Владимир
    Организация работ по устройству теплых полов с использованием бетонной стяжки - это уже устаревшая технология. На смену пришли новые эффективные и недорогие технологии. Короткие сроки выполнения работ, пожизненная гарантия и безопасная эксплуатация. Литой асфальтобетон — это флагман дорожно-строительных материалов, один из видов высококачественного асфальтобетона; застывшая в процессе охлаждения и сформировавшаяся в покрытии литая асфальтобетонная смесь, ГОСТ Р 54401-2011.

  • Кубышкин  Алексей
    Ничего не случится, будьте уверены!

  • Фесенко  Наталья
    Мнений много, но полы то у Вас уже залиты)))) Напольное покрытие то какое??? Теплые полы не рекомендуется включать больше, чем на 30 градусов в любом случае - во первых, чтоб и не подорвало то напольное покрытие, которое вы не указали, во вторых, температура больше, чем +30 чревата для Вашего здоровья варикозным расширением вен)))). В третьих - если вдруг на улице сильный мороз, и вам этой температуры не хватает - мы рекомендуем сразу при монтаже заложить трубы и под радиаторы.

  • Олег
    Спасибо за ответ. Я ошибся трубы под сам теплый пол применялись металлопласт APE 16, а на радиаторы обычные полипропиленовые, но обматывались компенсаторами, (я имею ввиду на полипропиленовые), которые тоже в стяжке. Значит я так понимаю переживать нечего, да?

  • смарико
    будет работать

  • Мэнсон  Сергей
    Сразу 40 градусов подавать в теплый пол нельзя. Сначала запускают систему на существующую температуру пола, и каждые 3 дня повышают на 5 градусов, и так пока не достигните нужной температуры. Так можно делать только если стяжка просохла и набрала свою прочность. Сушка пола выполняется несколько иначе.
Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы ответить на этот вопрос