Можно ли резать плиты ПКЖ вдоль?

У меня кооперативный гараж, я решил поднять крышу на 1 метр, но плита ПКЖ с соседом у нас общая. Получается, что нужно резать с моей стороны плиту вдоль. Но меня беспокоит, что его часть плиты может развалиться. Сосед не хочет поднимать свой гараж. На его стороне лежит 50см плиты.
  • Иван
    Плиты ПКЖ резать нельзя, лучше заменить плиту на гараже соседа узкой плитой ПК.

  • Евгений
    89137533014 89137531304 Строительство и ремонт гаражей, любых производственных зданий. Не дорого! Звоните!!!

  • Александр
    Можно и порезать, тогда необходимо создать дополнительный упор для плиты, чем-то на подобии перемычки.

  • Алексей
    Однозначно развалится. Договаривайтесь с соседом или оставьте эту затею

  • kenriz
    Опускайте пол ниже на 1 м.

  • Сергей
    Однозначно нельзя.

  • Без чертежей или хотя бы фото трудно что-либо посоветовать определенно. Но почему нельзя поднять целую плиту, а соседу выполнить монолитный участок из армированного бетона?

    Александр
    С вами полностью соглашусь. Хотя бы приблизительный рисунок. Можно все приподнимать и обрезать, только с внутренней металлоконструкции. В большинстве таких работ производят с металлическими закладными от самой длинны или ширины, также делается внутренний упор закладной.
  • валерий петрович
    От соседа выложить стену изнутри - опорная для плиты и можно резать смело

  • Максим
    Резать нельзя, придется довариваться с соседом

  • Махнач  Александр
    Можно пилить...т.к. У пустой плиты рабочая арматура (работающая на прогиб) располагается по краям. После отпиливания плита не потеряет своей несущей способности. Усиливать плиту тоже нет необходимости

    Бондарь Александр
    Рез поперек: Основная рабочая арматура в пустотелой плите перекрытия располагается внизу плиты!!! Это в одном варианте армирования (Рис.1). Во втором же-внизу и по краям плиты (Рис2). Плиту перекрытия можно подрезать только в первом случае!!! Во втором -категорически запрещено! Если во втором случае отрезать часть плиты - гарантия 100% что она со временем подрезанной стороны обвалится. Рез вдоль: Отрезок плиты шириной в 50см-потеряет прочность после реза на 35%(из-за нарушения общего конструктива)
  • Александрович  Евгений
    Здравствуйте! Решим ваш вопрос при осмотре объекта. 8-953-543-04-47 Евгений

  • Дмитрий
    Лучше этого не делать, т.к. риски, выраженные в денежном выражении, намного выше тех благ, которые Вы можете извлечь из гаража с потолком выше текущего уровня. Вы можете обратиться к нам для доставки материалов на дачу, когда придет сезон или на строительный объект.

  • Кузнецов  Пётр
    Решать с соседом.

  • Индивидуальный предприниматель
    В любом городе есть специалист стройнадзора (и частные лица), который проверит и сможет оценить нагрузки и ситуации. Выше уже есть отдельные телефоны - спрашивать у нас о плите, срок которой мы не знаем и ее не видим, бесполезно. А, в целом, находясь в общественном-кооперативном гараже, очень трудно строить что-то свое, особенное, личное. Тут надо Вам вложиться будет и в укладку отдельной плиты соседу, дешево не получится.

  • Бондарь Александр
    Самый идеальный вариант - сделать монолитную плиту перекрытия. Опять же - без качественной оценки по месту - это невозможно решить. Тут вам правильный совет не получить - лишь только идеи, которые имеют место быть.

  • Унчур  Владимир
    Резать плиту, дело опасное. Она обязательно развалится. Самый оптимальный вариант, это договорится с соседом о поднятии крышы совместно. Но где гарантия, что его часть другая сторона гаража не соседстует со следующим гаражом. Тогда договоритесь на замену существующей плиты на узкую шириной 50 см и замените плиту.

  • Кубышкин  Алексей
    Нельзя резать

  • Михаил
    Вообще-то, эта ваша инициатива и все расходы вы должны взять на себя. Эту плиту демонтируйте и в дальнейшем используйте для себя, а соседу 50см сделайте монолитное перекрытие.

  • Андрей
    Очень опасно резать плиту, лучше этого не делать.

  • Макс
    Как уже многие высказались...трудно ответить, не глядя на объект. Но с другой стороны, если плиту порезать вдоль, то оба края плиты (торцы), опираются на стены, одна сторона должна опираться на глухую (капитальную) стену, а вторая часть в то место, где воротина. Получается, можно смело резать...

  • Сергей
    Пусть выглядывает, если гараж не отапливаемый, то ничего страшного, если отапливаемый, утеплите выступающую часть. В любом случае загидроизолируйте, а все будет нормально.

  • Игорь
    Вдоль плиту резать можно - только найдите пустоту и по ней режьте.

  • Алексей
    Или совместно договариваться с соседом или не связываться с этим делом.

  • юрий
    Сделайте каркас из уголка на высоту 1 метр и покройте металлопрофилем.

  • ZAGRAWA
    П-обрразные плиты резать нельзя. Если уж никак без этого нельзя, то придется полностью обвязывать обе получившиеся плиты металлом. Перед тем, как будете резать, обеспечьте надежные временные опоры. Удачи.

  • Ковалев  Андрей
    Теоретически можно. Но вряд ли практически удастся соорудить подходящие опоры бытовым инструментом.

  • Василий
    Не желательно.

  • Виктор
    Подними всю плиту, резать не желательно

  • Смирнов  Владимир
    Необходимо заказать экспертизу

  • Репень  Сергей
    Это вопрос к юристу

  • Патлай  Анатолий
    Можно разрезать. Просверлить и заармировать перемычку вдоль отрезаной стороны плиты. Разобрать часть кладки и заармировать усиление. Выставить опалубку и все это забетонировать.

  • владимир
    Если плита опирается на стену по всей длине можно резать смело! (легче по пустоте, там нет арматуры и минимальная толщ.), поскольку плиты армируются вдоль у вас останется 40% армировки на соседской стороне
Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы ответить на этот вопрос