Как избавиться от конденсата в гараже после установки печи?

В прошлом году установил печь "Булерьян" в подвале гаража для отопления. Тогда же крыша дала течь из-за старого рубероида, но проблема появления конденсата либо отсутствовала, либо не была видна.  В этом году положил новый рубероид и обработал потолок в гараже стартовой шпаклевкой, что бы скрыть старые подтёки и закрыть потенциальные щели. Но с наступлением холодов на потолке начал скапливаться конденсат после нескольких часов отопления печью. Особенно много его появляется у стыка стен с потолком, у вентеляционных труб и в верхней части дальней стены гаража.  Подскажите что можно сделать с этим, так как не хочу тянуть с решением, что бы избежать появления новых проблем с потолком. Экономить на решении проблемы не намерен.
  • Евгений
    Две причины: плохая вентиляция помещения, и промерзание кровельного пирога. Утеплить крышу можно внутри пенопластом с пароизоляцией, и обязательно вытяжку установить.

  • менеджер
    Обязательно: утепление помещения и принудительная вентиляция, для подвального помещения.

  • Nazar
    Утеплить крышу, только снаружи. Это сместит точку росы внутрь перекрытия. Толщина утеплителя 100-200мм, чем больше - тем лучше.

  • Ушаков  Андрей
    Из за перепада температуры наружного и внутреннего воздуха,образуеться тот самый конденсат. Думаю ,нужно сделать теплогидроизоляцию потолка. Или повышать температуру внутри гаража.

  • Василий
    Недостаточная теплоизоляция кровли, возможно есть щели в месте примыкания стены к потолку.

  • Виктор
    не опускать температуру ниже +5 градусов

  • Сергей
    Решение простое с точки зрения выполнения работ и очень надежное - нанести на потолок жидкую теплоизоляцию толщиной 1мм (это все равно, что любой другой утеплитель толщиной 50мм,марка не важна, качество у всех производителей примерно одинаковое,как и цена, вот некоторые: Виотерм, Магнитерм, Астратек, Актерм, Альфатек, Броня, Теплометт )

  • Шамжан
    Образована точка росы. Не просчитан мостик холода. Проблема не будет решена. Воспользуйся вышеуказанным решением. Если утеплишь пенопластом и/или пеноплексом все равно ничего не получится. Сделай по верху горизонтальное отверстие в диаметр 20-40мм. Это будет работать как принудительная вытяжка

  • Владимир
    Как вариант установить осушитель воздуха. А вообще исходных данных маловато : в подвале сыро? , потолок это плиты пустотки? утепление существует? ... ньюансов много

  • евгений
    Попробуй утерлить труду и арставмить конденсатоопшик(тройник )на выходе с котла,и набирать дымоход по ходу дцма

  • Альтернативное отопление
    установите ПЛЭН и с повышенной влажностью можно забыть на всегда www.infraplan.ru

  • Рустам
    Как уже написали выше: утепление помещения и принудительная вентиляция

  • Владимир
    Конденсат образуется потому что теплый воздух попадает на холодный потолок и в тех местах где особенно сильно образуется влага, вполне вероятно что есть и микро трещины в перекрытии. Решение это устранение недостатков и снижение тепло потерь (сдвинуть мостик холода): 1. Утеплить но снаружи 2. установить дополнительно нагреватель на потолок (инфракрасная пленка, плен, зебра или др.) но он должен в постоянном режиме поддерживать температуру. Вот несколько вариантов возможного решения

  • Юрий
    Здравствуйте! А можете встроить вентиляторы в Ваши вентиляционные трубы? Цель: принудительная вентиляция! Чем интенсивнее, тем лучше! Для уменьшения конденсата! Не для тепла в помещении!

  • Мурат
    Здравствуйте вам надо сделать принудительную вентиляцию

  • Самсонович  Олег
    Если Вы греете только днем (Скорее всего) конденсата не избежать. Можно утеплить все стены и потолок создать термос. Чтобы решить вопрос необходимо знать какая температура снаружи и внутри а потом делать выводы

  • Владимир
    Плохая вентиляция в гараже - необходимо оборудовать!

  • Бережнов  Александр
    Для утепления подойдет пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и т.д

  • Мария
    Две причины: плохая вентиляция помещения, и промерзание кровельного пирога. Утеплить крышу можно внутри пенопластом с пароизоляцией, и обязательно вытяжку установить.

  • Буд Пром
    Утеплить стены и потолок.

  • Александр
    Однозначно необходимо утеплить помещение.

  • алексей
    вентеляция , просушка , и вызов специалиста

  • Администратор
    Конденсат образуется в местах промерзания. При температуре внутренней поверхности 14 град.С на ней конденсируется влага из тёплого воздуха. Утеплив поверхности избавитесь от этой проблемы.

  • Евгений
    ввести помещение в режим поддержания постоянной температуры и пригласить спеца через суток 2-4.по месту нужно смотреть как лучше сделать вентиляцию и тепло-влаго изоляцию.если стены будут остывать до следующей протопки-то решение в вентиляции и ,вероятнее всего подшить внутри деревом,доской .

  • Судаков  Артём
    чтобы не было конденсата надо поддерживать постоянную температуру - например топить печь без перерывов и сделать хорушую вытяжку
Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы ответить на этот вопрос