Какой кабель нужен для электроконвекторов на 4 кВт?

Здравствуйте! Нужно сделать проводку для электроконвекторов общей мощностью 4 кВт, два на 0,5кВт и два 1,5 кВт. Также интересует на сколько ампер нужен автомат для них.
  • Стахановцев  Алексий
    Кабель-ВВГНГ 3*4 ; Автомат-32А.

  • Бондаренко  Владимир
    Автомат на 16А рассчитан на 3,5 кВт, возьмите чуть больше. Обычно берется мощность общая 4 кВт и после до каждого конвектора уменьшая на его мощность. А вообще-то я Вам бы посоветовал взять для отопления теплые панели, плинтуса. Тема очень хорошая и в работе намного экономнее, чем конвекторы, не сушат воздух и режим работы меньше, чем конвекционный.

  • Дмитрий
    Здравствуйте! 1. Кабель для ваших нужд медный, марки ВВГ и сечением 3 х 2,5кв. (если у вас в общем щитке, домовом, нет земли тогда кабель 2 х 2.5кв) и в вашем случае не важно как буде проложен, в трубе, в штробе, открыто. 2. Автомат на 16А будет работать на пределе! А если автомат попадется китайский то через пару месяцев отработает свое. В идеале 20А, но не во всех магазинах такой можно найти, поэтому можно взять 25А. Расчет кабеля производится по ТОКУ, а не по кВт! Так же как и автомат! I=P/U

  • СпецСтройСнаб
    3х2,5 ввг или nym, автомат на 20А - Если эти конвекторы на один автомат заводить!

  • Евгений
    Для однофазной сети при U=240V автомат Iотс=20А

  • АвС безопасноть
    Кабель ВВг-нг 3*2,5, автомат на 25 А

  • Соколов  Андрей
    Кабель можно ВВГ, лучше ВВГ-нг, сечением 3*2,5 достаточно, автомат на 16А будет чуть маловат, тогда 25А.

  • Елена
    пвс 2*1,5- будет достаточно и автомат 25 Ампер

  • Федоров   Александр
    Автомат на 16 А,провод ВВГ 3*3.5 мм